張榮熙
級別: 略有小成
|
本人覺得這個不是步進圖!但是如果仿真是強制接通M4為什么又可以從上而下一步一步運行呢?還有為什么時間繼電器為什么會周期性的接通呢;請大家幫我解答一下 |
---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
|
將原程序用圖形貼出: STL S100等,表示STL接點,這是在編程軟件GX中的表示方式,FXGP中有區別。 運行程序,若M4接通,則S100接通,其STL接點接通(第0步所在的行,簡稱0行),Y0接通,T0開始計時; 當T0計時時間到,S20接通,其STL接點接通,Y1接通、Y0斷開,T1開始計時; T1計時到,S21置位接通,其21行STL接點接通,Y2通、Y1斷;T2計時到,S100接通,重復前一個循環。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
|
謝謝樓主加分。 我請問一下,你手上有FXGP編程軟件嗎?如果有,就可以編出“編程手冊”上的形式。 如果是2樓所示梯形圖,可以把STL S100看成是一個接點(STL接點);這樣,Y0是接在STL接點后的,而不是直接接在母線上。而T0接的M8000也是可以去掉的,這時需用一豎線連至Y0的橫線上,而不能直接連于“母線”(語法問題);或者從語句表中修改,再轉換為梯形圖。 T0與Y0,都由OUT指令驅動,當狀態轉換后,例如從S100接通,轉為S20接通,至下一個掃描周期,Y0、T0的執行條件斷開(即STL S100斷開),使Y0、T0復位——因為T0計時到,就可置位S20,而發生狀態轉換。 狀態與狀態之間,例如S100與S20之間,第6步的T0常開接點,就是轉移條件,所以T0接通就會發生轉移。 在S100接通時,S20、S21都是斷開的,即STL S20、STL S21接點都是斷開的,這時其后的程序塊不執行;因此雖然此時第14步、第23步的M8000是接通的,但由于STL S20、STL S21斷開,故T1、T2的執行條件不通、因此不會計時。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
|
若把STL S100看成接點,則Y0沒有直接接在母線上; T0的接法,只是梯形圖形式上的區別,與Y0接法效果上是一樣的(對于一些要求,如果只是應用,可遵守就行了,暫不深究;若是開發PLC產品,則例外); 可以認為,STL接點后,若無RET指令、或者STL指令,其均是接在STL接點之后的。 我把程序用FXGP形式表達,附圖于后,供參考。 在第28句之前,采用了7樓的程序;之后,采用原來的程序。 雖然在實際應用中,一般不這樣編程(7樓梯形圖);但為便于理解而想到這點,是相當不錯的。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|