薛名海強
級別: *
![]() |
各位大哥,我宿舍的三相四線,相線150mm2,為什么零線卻用240mm2啊? 急!急!急! [ 此帖被sjm213在2009-07-30 21:30重新編輯 ] |
---|---|
|
wxh0734
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() |
是單相負荷比較多,是正確的做法 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wxh0734
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() |
你也知道說是矢量和,不要拿什么克希荷夫定律來忽優人,晚上回家拿鉗表測一測你家外三相四線供電的零線,你就知道N線電流遠大于相線電流的,整天定律定律的, |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wxh0734
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() |
如果像這么說,就不會有那么多電氣線路起火,而引發的火災事故了,宿舍里電腦,空調,日光燈,節能燈會產生大量的三次諧波,由于三次諧波為零序諧波,會在中性線(零線)上進行迭加,中性線(零線)上的諧波電流是三相中三次諧波電流的代數和,將會引起中性線(零線)超載的風險(一般中性線(零線)的電流會達到相線的2倍左右) 這就是為什么會選大一點線徑,不要以為供電局的那些個設計師,都是吃干飯的 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |