yefengchen
級別: 家園常客
![]() |
各位大俠,我想問下你們在使用PLC時是不是同時安裝一個隔離變壓器給PLC獨立供電,據說隔離變壓器可以減少雜波和干擾,但我沒有試過,不知道大家認為隔離變壓器真的能起到這樣的作用嗎?還有,如果使用隔離變壓器,大家都是選擇什么品牌的什么型號的隔離變壓器呢?謝謝!~ 假如我現在有負載是工作電壓為110V的電發熱管40KW,那我應該怎么選在變壓器?從380V變到110V,變壓器容量又該選多大? [ 此帖被yefengchen在2009-08-13 09:06重新編輯 ] |
---|---|
|
hzhcdy
級別: 家園常客
![]() |
這個看你系統的具體情況的。 我個人認為一個獨立的三相設備是不應該有零線的,除非很簡單的,那大家就要問了:控制部分的電源什么地方來??? 當然是用380/220的隔離變壓器了,如果干擾大可以再加濾波器,如果有110V的元件可以選多線圈的隔離變壓器, 選多大的變壓器??? 變壓器的容量單位是VA,1樓所說的BK300是指容量300VA,就是說你如果用阻性負載最高可以提供300W的電能量。如果有接觸器之類的元件就不能提供這么多的能量了,這個東西的選擇是根據個人經驗將系統中元件最大使用率的一個大概參數再加上百分之20-50余量, |
---|---|
|