圖片:
請高手解釋一下:圖中是我現在遇到的一個問題,現場接線以及測量情況如圖所示。圖中有部分接線端子我畫圖時省略。 1. 不明白的是:在同一個位置互感器電流表顯示的值和鉗形表的測量值為什么不一樣呢???? 2.現場的接線,測量方法,電器元件和測量儀表均檢查過,都良好! 希望大家能仔細看清楚,互感器中也是兩根線同時穿過去的,即所測值為線電流 [ 此帖被satakelu在2009-08-20 17:20重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
neilnie
級別: 略有小成
|