三菱的PLC用那個指令能發負脈沖?用在位置顯示上,正轉時位置正確,反轉時位置還是一直增加。脈沖的監視用D8140.謝謝 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
要想D8140跟隨脈沖方向一起改變那就用絕對定位或者是相對定位即可。 |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
給個事例看看吧!! |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
PLC是不可能發負脈沖的!!!!!!!!PLC能做的就是雙脈沖輸出或者是單脈沖加方向輸出。雙脈沖為:Y0=正轉脈沖+Y1=反轉脈沖,單脈沖為:Y0=脈沖輸出,Y**=方向控制。 |
|
---|---|---|
|