celia
級別: *
![]() |
各位大哥,我用的是三菱PLC FX2N-32MR的。我的輸出端Y4到Y(jié)7接的是最大為24伏的用電器,我想問一下,我現在想讓用電器能夠被使用。
是不是我把COM1接到輸入端的24伏接線柱這里,然后Y4到Y(jié)7接用電器的一端(正極),另一端(負極)接地呢? 輸入端有兩個接線柱,一個上面顯示24V,一個顯示接地。 不知道我這樣接對不對?會不會燒壞PLC? 謝謝大家?guī)兔Α!!?/div> |
---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
![]() |
我的理解:輸入端子排上的24+電源,是供輸入信號用的(未用的話則留空),容量不大;有接地符號的端子, 是供抗干擾接地用的(不是24+地)。 所以,輸出需另接電源。 另請問樓主: FX2N-32MR的輸出端子排,Y0~Y3的公共端子,標的是COM0還是COM1?也就是公共端子的編號,是從0開始的,還是從1開始的。 剛剛我翻“使用手冊”,是從COM1開始的,我從理解上,似乎應從COM0開始。 |
|
---|---|---|
|