我單位有一套設備,用一臺軟啟動器分別啟動兩臺電動機,分為手動方式啟動和自動方式啟動,電機功率是22KW,自動的時候軟啟動動器先啟動一臺電動機,時間是20S,時間到了以后軟啟動器的常開觸點閉合,PLC檢測到軟啟的信號以后就斷開啟動接觸器再閉合旁路接觸器,延時5S,再啟動另一臺電動機,時間到了以后斷開啟動接觸器,再閉合旁路接觸器,
手動方式的時候,隨便先啟動哪一臺電機都能自動切換到旁路接觸器,
現在的情況是,自動的時候能啟動,但一切換旁路的時候軟啟動器就顯示F4,旁路接觸器不能閉合,啟動接觸器也斷開了。
查了一下手冊,F4的情況:1.電源電壓過低。2.啟動時間太短。
電源電壓過低的情況可以排除。
啟動時間過短就說不通了,手動的時候就能切換,為何自動就不能切換?郁悶!
現在自動的時候就只能拿根線,聽電機聲音啟動完成了就把軟啟的常開點短接一下,給PLC一個啟動完成的信號,接觸器就能切換。也能順利的啟動下一臺電機。
我想不通的是為什么手動的時候軟啟有啟動完成的信號輸出,自動的時候怎么就沒有啟動完成的信號輸出?
自己的事情自己做.
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 10:54
那就把時間調整到30s試一下嘛。

主站蜘蛛池模板: 成人午夜精品无码区 | 久久久久亚洲av无码电影成人片 | 欧美精品一区二区三区久久 | 高清一区二区三区久久 | 亚洲丁香婷婷综合久久小说 | 国产艳福片内射视频播放 | 久久视频在线视频观看2019 | 欧美国产大片 | 精品国产乱码久久久久久1区2 | 国产成人免费a | 动漫精品中文字幕无码第一页 | 国产精品多p对白 | 精品国产91久久久久久久 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 春色校园小说综合网 | av高清毛片免费 | 亚洲av午夜福利精品一区 | 美女福利视频一区二区 | 中文字幕亚洲欧美 | 无码调教一区二区 | 91精品国产综合久久青草 | 456亚洲人成高清在线 | 精品人妻中文字幕在线 | 欧美日韩中文国产一区二区三区 | 91性爱视频在线观看 | 91久久精品国产一区二区九色 | 乱码国产丰满人妻WWW | 国产成人精品无码一区二区 | 日本国产另类久久久精品 | 国产无码av不卡免费在线观看 | 成人免费无码视频在线网站 | a国产乱理伦片在 | 成人在线观看网站 | 人妻少妇精品无码专区吞精 | 国产品精在线观看一区 | 国产成人精品三级麻豆 | 精品久久久久久中文字幕专 | a级毛片精品免费看 | 高清中文字幕在线a片 | 午夜精品久久久久久久久久久久 | 国产精品国产三级国产一区 |