cxy200178
級別: *
![]() |
大師們好!三菱PLC指令如:RS D10 K12 D30 K10 這指令的意思是D10的12個數據發送出去,D30的10個數據接收到PLC。我就是不知那D10開始的12個存儲器都放什么?及D30開始的10個存儲器也都放什么?這怎么能知道啊!請大家幫忙啊!(是三菱PLC和三菱變頻器連接的) |
---|---|
|
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
![]() |
RS D10 K12 D30 K10 D10 K12 表示 D10 D11 D12 .....D22 里面的內容用于發送 D30 K10 表示D30 D31.....D40 接受到的10個字節存儲用. 如果只接收的話 RS D10 K0 D39 K10 把D10 K12 改為K0 如果是發送接收的話 要看你連接的是什么設備,需要發送幾個字節的響應ASIC碼,D10 K12 ,K12填對應的字節數. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |