樓主  發表于: 2009-10-25 01:03
本人的s7-300控制系統本來是有一些壓力溫度流量的信號經傳感器檢測送入plc控制系統然后再在上位機上顯示,領導說完全依賴上微機的電腦顯示可能會存在隱患,所以現在要加現場顯示的數顯表用以顯示工藝上的溫度壓力流量,同時這些值又還能在上位機上顯示,請問這樣的數顯表我該怎么接啊?是直接把它串在傳感器輸出與plc輸入的回路上嗎?不知這樣行不行,因為他們接收的都是4-20ma的模擬線號但我又怕這樣直接串會引起輸入電阻的改變,請問我該怎么做呢?有什么更好的辦法嗎? 請各位知情的人士相告,謝謝!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6803 個
工控威望: 38407 點
下載積分: 9286 分
在線時間: 9654(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-05-11
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-25 06:33
數顯表需要帶有標準信號輸出(如4-20mA),將你的傳感器信號接入數顯表,然后通過數顯表的信號輸出端子接駁PLC。

或者前端時間論壇不是有人作隔離轉換器廣告,用他們的一入而出模塊,分別接駁在數顯表和PLC端子上,不過個人建議你使用數顯表的標準信號輸出,數顯表+標準信號輸出模塊也沒有加多少錢。

Regards

主站蜘蛛池模板: 国产一区免费在线观看 | 日韩亚洲中文字幕第一页 | 欧美三级欧美成人高清 | 国产高清一区二区三区人妖 | 无码人妻一区二区三区精品 | 国产精品免费av片在线观 | 国产4p精品观看 | 亚洲欧洲一区二区天堂久久 | 91精品国内手机在线观看 | 精品成人一区二区三区 | 欧美人又长又大又粗无码视频一区 | 国产91精品精华液一区二区三区 | 国产精品免费热播 | 麻豆视频免费在线观看 | 99久久伊人精品综合观看 | 按摩中出的人妻中文字幕 | 99久久精品一区二 | 自拍日韩图片专区 | 欧美顶级少妇做爰hd亚洲av高潮 | 怡春院院日本一区二区久 | 一区二区视屏 | 成人在线偷拍自拍视频 | 免费被黄动漫网站在线无网观看 | 国产精品天天狠天天看 | 久久久久久亚洲精品人妻少妇 | 国产成人欧美日本在线观看 | 亚洲av高清一区二区三区尤物 | 国产成人精品午夜 | 国产不卡免费黄视频在线 | 韩国三级理论无码电影 | 国产一区二区野外 | 日韩成人高清二区三区 | 日本国产精品视频一区二区三区 | 欧美精品区一区二区三区 | 精品一区无码A片 | 日韩aⅴ精品一区二区视频 日韩aⅴ人妻无码 | 日韩无码人妻系列 | 日日操影视 | 久久精品一区二区无码AV | 91在线无码精品秘入口竹美 | 精品国产一区二区三区久久影院 |