樓主  發表于: 2009-11-27 21:33
在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-27 22:56
串接應該沒問題,電壓也沒問題,可能是變送器不穩,把數顯表和PLC分別脫開再檢查一下。

主站蜘蛛池模板: 91久久精品一区二区三 | 3d欧美动漫精品 | 久cao在线香蕉69影院 | 精品久久久久亚洲 | 国产精品偷伦视频免费观看了 | 国产精品无码免费视频二三区 | 亚洲之爱 | 国产美女视频网在久久69 | 无人一码二码三码4码免费 无套进入无码A片 | 国产人妻人伦精品无码.麻豆 | 国产精品日韩欧美一区二区三区 | 国产欧美精品专区一区二区 | 国产97人人网| 久久精品亚洲综合一品 | 亚洲综合精品八区 | 老司机高清中文字幕一区二区 | 真实国产熟女人妻AV17P | 国产日韩精品一区二区在线观看 | 91精品国产免费久久 | 日本三级片在线观看 | 波多野结衣欧 | 精品日产1区2卡三卡麻豆 | 亚洲国产熟妇无码一区二区三区H | 久久国产亚洲一区二区三区 | 丝袜亚洲另类 | 精品人妻伦九区 | 国产色婷婷亚洲99精品 | 激情男女高潮射精AV免费 | 亚洲综合AV在线在线播放 | 成年无码动漫av片在线观看网 | 高清不卡一区二区 | 国产成人精品88综合久久久久 | 日本高清在线中字视频 | 国产精品乱码高清在线观看 | 国产成人无码午夜视频在线观看 | 日本全黄一级十页 | 国产av一区二区三区天 | 国产福利精品一区二区无码 | 亚洲 图 在线 | 91久久人澡人人添人人爽欧美 | 国产精品无码不卡一区二区 |