hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
|
5.5KW的變頻器帶動5.5KW的電機,是用在機床上的,到用戶那能正常加工零件,加工過程電流穩定,但是用不到一個月變頻器就燒,換了好幾個都燒了,都是一個月左右就壞,查不出原因,用戶那的電壓有點偏高,大概400V左右,會不會跟電壓偏高有關?我們廠用的是三墾的變頻器,用戶那有別的機床,不是我們廠的,那機床用的是雜牌的變頻器,用戶說用了好久了沒壞過,這又是怎么回事呢?難道三墾的還沒雜牌的好?請高手幫忙分析分析 [ 此帖被hyundai天梭在2010-02-05 14:51重新編輯 ] |
---|---|
|
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
|
查電氣柜及外線線路是否有缺相,接觸不良現象。很多都是隱形的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |