飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
![]() |
我公司機床是西門子OP27顯示屏和西門子S7-300PLC的系統,在實際生產中,因顯示屏上的“ACK"報警清除鍵使用頻繁,經常出現該鍵表皮破損,導致整個顯示屏因報警內容擋著待機顯示的畫面無法清除,影響工藝參數的觀察與設置,我打算在S7-300PLC上用一個開關量來使用一個外接按鈕,來代替“ACK"鍵,當按下這個按鈕時,就能清除顯示屏上的報警顯示文本。不知能不能做到,希望老師傅們幫我解決。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
在西門子的官網,有專門針對這個問題的討論,你可以把這個按鈕做到觸摸屏里面,或者通過軟件修改為別的按鍵,報警復位做到PLC里面,可能需要的工程量相當大。 針對這類問題, cvlsam 老大可是這方面的行家。呵呵呵呵。。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
看看下面的方法: ![]() |
|
---|---|---|
|