魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
![]() |
plc壞掉了,里面的程序讀不出來,可照著圖紙重新編寫,但有些數據寄存器的數值不知是多少,因是初學有些東西還是不明白,請懂的老師幫忙看看下面這段程序是什么意思,以及數據寄存器的數值是多少?最好詳細點。再一點程序里的k36000000是憑什么設置這個數?先謝謝各位老師了! |
---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
![]() |
我看了你的程序,個人感覺D60是用來數值設定的。語句DDIV K36000000 D60 D62是將36000000除以設定值再把商送給D62,至于D60中的數值如何設定,則可能是觸摸屏中有數值輸入框直接對應PLC中的D60,或者在你的程序段前面有MOV指令將數值送給D60。M8099是特殊用繼電器,具體說明功能在編程手冊和使用手冊中并未找到,咨詢廠家把EI為允許中斷指令,但你的程序段中并未寫中斷指令。 [ 此帖被wu32u2在2010-04-08 14:27重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|