rauljie
級別: 探索解密
![]() |
各位兄弟.在使用三菱PLC(FX1S-20MT-001)時,在寫程序后,檔位打到STOP后,然后拔出.結果在GX軟件里顯示無法去PLC通信.郁悶中... 請問各位兄弟,在STOP狀態下能否進行熱插拔??謝謝 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
是的,我也是一直熱插拔,好多年了,還沒有遇到什么問題,包括三菱,OMRON,SIEMENS,LENZE.,F(xiàn)UJI,HITECH,LG,.Pro-face,.......。。。。。可能是運氣好。 |
|
---|---|---|
|