xiaxiuzhan
級別: *
![]() |
觸摸屏:GP2500s 應用軟件:GP-PRO/PB III SLC:AB SLC 5/05 問題如下: 上傳程序的時候,發現廠家給的原程序?00-700KB,但是重新上傳后的程序只有320KB左右,再重新下載到觸摸屏中,有時就會報錯!說與SLC通訊不正常,請問問題出在哪呢! 是不是GP-PRO/PB III軟件傳送設置問題,應該如何設置呢!! |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
1.報錯的內容是什麼?若方便能否將你這兩個程序上傳上來? 2.關於control data是GLC系列的屏所使用的文件 |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
PLC COM.ERROR 02:FB Tag的地址設置,趨勢圖的數據存儲地址或報警信息的地址設置超出了范圍。(詳見手冊中描述) |
---|---|
|