三線兩線都可以,至于選NPN還是PNP的那取決于你的PLC一般來講亞洲的都是NPN也就是開關信號是負極輸入,歐美為正極輸入。 |
---|---|
|
zhangzsy1
級別: 探索解密
![]() |
1、我們常用的三菱PLC是低電位輸入是有信號的,所以3線的NPN的一般接法是 棕色接+24V,蘭色接0V,黑色或白色接PLC的輸入點。 如果是2線的,那么將蘭色接0V,黑色或白色接PLC輸入點。如果是PNP的,那就用中繼轉換一下,他是不能與PLC直接連的。 2,如果三菱PLC上有一個“S/S”端子,那么這個PLC是可以高電平輸入或低電平輸入,只能選一,將此端子與+24V短接,就同第一點接法相同。 如果將此端子與0V短接,那么變為高電平輸入有效；能用PNP的,接法同上NPN,2線的就接+24V和PLC輸入點 |
---|---|
|
afengahong
級別: 略有小成
![]() |
接近開關,不管三線,二線的都有NPN和PNP的型號,主要是根據PLC的類型來選定。三線的接近開關接線也很簡單,基本上都是棕色線,藍色線和黑色線,棕接正級,藍接負級,黑接信號。 至于三線兩線的差別在于,三線需要接電源的正負極才能工作,而二線的則只需要電源的正極(PNP)或負極(NPN),再和一根信號就可以工作;還有就是二線在價位上好象要比三線的高! |
---|---|
|
thcgw
級別: 略有小成
![]() |
PLC輸入信號用的接近開關,由于受PLC輸入端工作電流的影響,選用三線方能穩定的工作。至于選用NPN還是PNP,那要看你的PLC要求是+還是-。 |
---|---|
|
xuexic
級別: 正式會員
![]() |
根據使用者來說了,反正我都是用三線制的,好用,三菱用NPN就好了 |
---|---|
|
xuexic
級別: 正式會員
![]() |
哎呀,好想發夠50貼啊,真是急死認了,為什么會有下載資料要人50積分的人呢?下次我就再上傳就不收費。不收積分,隨便下載。煩 |
---|---|
|