        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-27 22:40
啟動時就地補償,單獨加補償電容。如果和總補償柜有沖突可以設置補償時間,與總柜錯開補償時間,啟動后關閉就地補償電容。你的電網正常運行時功率因數在0.85是有些低了,我認為就地補償可以不用關閉。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:[email protected]
[email protected]

主站蜘蛛池模板: 久久精品久久久久久久看片 | 欧美体验区 | 99久久精品国内 | 无码人妻久久久一区二区三区 | 国产精品人人操人人爽 | 麻豆av传媒在线播放免费观看 | 蜜臀v色欲片无码一区二区 蜜臀v无码精品人妻色欲 | 日本免费精品视频丁香婷婷 | 黑人狂躁日本妞免费视频 | 国产精品自产拍在线观看 | 欧美色偷偷亚洲天堂bt | 日日操夜夜操天天操 | 福利视频一区二区牛牛 | 国产99久久久国产精品潘金莲 | 精品少妇一区二区三区在线 | 无码国产精品久久一区免费 | 一区二区三区免费看 | 日本熟妇乱人伦A片精品软件 | 2025人人精品久久 | 韩国理伦三级做爰在线播放 | 欧美性猛交xxxx黑人猛交 | 国产精品人人做人人爽人人添 | 国产 高清 综合日韩 | 91大神精品网站在线观看 | 大尺度毛片免费看 | 苍井空毛片精品久久久 | 朝桐光亚洲专区在线中文字幕 | 亚洲人成人无码网www国产 | 久久棈精品久久久久久嚕嚕 | 韩国黄色毛片 | 国产精品网站在线观看免费传媒 | 国产精品成人观看视频网站 | 99精产国品一二三产区区 | 成人动漫中字 | 国产欧美动漫日韩在线一区二区三 | 亚洲精品中文字幕乱码三区 | 日韩精品免费视频 | 日本在线不卡免费视频 | 九七视频在线观看 | 东京热无码国产精品 | 久久久久久久曰本精品免费看 |