        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
yurui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yurui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-26 21:13
個人愚見有三:
1:主變配置富余量過低。
2:如硬件無法改變,則考慮作業方式是否存在優化可能。
3:如無外圍新力量加入,各種補償在你方案中都是于事無補的。(你自己也應該嘗試過了)

主站蜘蛛池模板: 国产爆乳福利片在线手机观看 | 国产精彩视频一区二区三区 | 美女午夜色视频在线观看 | 99久久精品看国产一区 | 国产福利一区二区麻豆 | 99国产精品无码 | av天堂中av | 精品欧美一区二区三区在线观看 | 国产高清久久久久 | 国精产品999国精产品官网 | 国产精品点击进入在线影院高清 | 国产精品香蕉在线一区二区 | 国产熟女高潮精选 | 中国丰满少妇人妻xxx性董鑫 | 日本一区二区久久久精品超碰又黄又 | 成人精品一区二区三区在线观看 | 久久久久亚洲精品天堂 | 东京热亚洲中文一区 | 久久国产性无码久久久 | 色综合久久天天综 | 国产亚洲人成在线v网站 | 无人区在线高清完整免费版 | 麻豆精品无码国产在线 | swag资源视频在线观看 | 国产一级毛片无码视频中字 | 久久久久久久综合狠狠综合 | 国产丝袜视频一区二区三区 | 国产白丝精品爽爽久久久久久蜜臀 | 国产伦精品一区二区免费 | 精品亚洲无码专区毛片 | 亚洲欧美日韩网站 | 久久久国产久久国产首页 | 99久久精品国产一区二区 | 日本工口里画番全彩 | 国产传媒在 | 日本嫩交 | 日韩人妻精品一区二 | 国产亚洲精品AV片在线观看播放 | 日本人妻和黑人视频 | 久久无码人妻自慰15p | 免费的成人性视频网站 |