zl2010
級別: 略有小成
![]() |
有誰能看出此程序中有定時鎖定程序,(臺灣人編的)三菱FX1N的沒注釋。 有高手能解除鎖定嗎? 不是完全鎖定,幾個輸出不能正常輸出。 以前是行的,后來有幾套全是這樣的情況。 能看出來就是Y4,Y5.而且偶爾會自動停機。 [ 此帖被zl2010在2010-08-24 09:06重新編輯 ] |
---|---|
|
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
![]() |
兄弟,你的946步中的C0可能是導致自動停機的原因,你要知道X51是不是一個限位信號?這個信號在自動運行中連續接通5次之后M281好像對你的一些輸出點給屏蔽了。程序沒問題,問題的是你們對設備還不是很熟悉。 要不你把這機器的自動啟動按鈕,自動停止,復位這幾個X點告訴我,我再幫你查一下。 |
|
---|---|---|
|
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
![]() |
還有一個問題,你這臺機是與什么模塊通訊?根據你的162步的RS指令中的,D15,D20中的一些數據,每次設備通訊完成時主PLC都會自動對通訊數據進行比較,如果比較不正確就會直接與1023步中的D222/D33/D34等等數據比較導致停機。你這臺設備的程序格式可以看出這位程序員的水平并不是很高,連正常的邏輯控制都寫的一塌糊涂。 |
|
---|---|---|
|