fudong
級別: 家園常客
![]() |
我們做控制電路一般都用低電壓 220V控制380V , 今天看到一臺設備因為客戶沒零線, 只有380V 三相進線, 電相的控制元件都 220V的, 為取用零線 他從電機的星型中性點接來用, 此方法 是可靠接法嗎 ? 還是必須用變壓器變出來220V |
---|---|
|
wlw
級別: 略有小成
![]() |
把電機星型繞組的中性點當零線用不安全,中性點對地有220V電壓,因為沒有接地。當你把電機主回路斷了電控制回路沒斷電,電機線圈照樣有電。而當你把控制回路斷了電,而電機沒斷電,控制回路同樣也還是有電。如你不懂這一點就去維修生命就有危險。你借用電機中線當零線這種結發實質上是把控制回路的220V 并聯在電機3相繞組其中的一相上在。就好像是電機繞組加了一相繞組一樣。這時中線就不能保證平衡了,電機3相電流也就不平衡了,控制電路接的哪相,那電機這一相 電流就跟另外2相不一樣了。原來是3相星型接法而現在就好像是4相星型接法。 |
---|---|
|