雪花飄飄
級別: VIP會員
|
請問各位師傅: LD X000 OUT C0 K5 LD C0 RST C0 LD M8000 MOV C0 D0 LD M8000 MOV D0 K4M0 LD M0 OUT Y000 LDI M0 OUT Y001 為什么此程序只是將計數值傳送至K4M0中后M0就會出現奇數,偶數的輸出? 必須是K4M0 嗎。我試過K1M0也好用呀!!! 請指點指點。謝謝各位了。 |
---|---|
|
yjp-gyl