guiyanhua
雲薄
級別: VIP會員
|
有一汽缸,不是行程控制!又好似非位置控制。用的是一普通先導式單頭五口電磁閥, 我要求是汽缸推到我的磁性開關位置時汽缸不繼繼續工作!電磁閥馬上復位,汽缸回位。且不能受汽壓大小限制!(一般在7KG以下)。 現在這個結果是一推到底。好像PLC接收不到磁性開關的到位信號一樣。 有誰可以解決這個問題! 這個問題已找了做汽缸公司的人來也沒效果。 不知有哪位高手遇到過這個問題!或知道這個問題的解決方式! 謝謝! |
|
---|---|---|
|
lxzlovemky
級別: *
|
我做過和見過的設備中沒有用汽缸上磁性開關做定位的,個人認為這樣也是不可能實現,即使用調節閥調氣壓,或在三連件前加恒壓泵,也不一定能達到您要的效果,我見過的方式是:在汽缸選型時,長度方面適當留有余量,把前端(汽缸伸出)作為初始位,后端(汽缸縮回)做成可調的目標,方式是在端頭處加適當長度的墊片,好像是用塑膠墊片并用螺母固定的,使其返回時被擋在目標處。(只是見過,方法有點土,不知道能不能達到你的要求或是有所啟發。)這個問題您應該找個做機械的,他們應該會有解決方法。 同意此看法。我們公司是造設備的,用的氣缸比較多,不過沒有用磁性開關定位的,很不可靠,如果是液壓的話,還可以,沒遇到過你這樣的情況!!! |
---|---|
|