現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 749 個
工控威望: 4440 點
下載積分: 4314 分
在線時間: 2979(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-02-11
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 08:07
引用
引用第6樓791891于2010-11-09 16:00發表的  :
功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的

兄弟阿!電熱總功率不變,不論什麼電壓接法只有電流的大小差異,36kw/220v/1.732=94.4,你老板的選擇沒錯,如果以負載功率只能用再最大80%時應該選容量在120a的設備.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 749 個
工控威望: 4440 點
下載積分: 4314 分
在線時間: 2979(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-02-11
查看brian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-10 08:40
引用
引用第12樓791891于2010-11-10 08:19發表的  :
根據樓上各位的解釋,我的理解如下:
3相接法    I=P/1.732/380
單相接法   I=P/220

老哥!你有點抓不到重點:
三相接法:I=P/1.732/V<----不事380這種定電壓
單向接法:I=P/V
你如果拿鉤表鉤到總電源線是照算法上的相電流,實際線電流在多組負載部份可能因為結線部份會造成量起來不一樣,相差問題所以基礎觀念要清楚才不會被混淆.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~

主站蜘蛛池模板: 国产高潮白浆喷 | 久久精品国产免费 | 国产精品猎奇系列在线观看 | 国产对白精品刺激一区二区 | 国产毛片天天看视频 | 久久精品国产99国产精2020丨 | 99国产精品国产高清一区二区 | 精品国产精品亚洲一本大道 | 天堂AV在线 | 日韩无码视频免费观看 | 久久久久精品国产亚洲ⅴ | 四虎影视在线观看芭蕉 | 久久国产综合精品五月天 | 动漫精品视频一区二区三区 | 国产三级专区在线 | 熟女俱乐部五十路 | 亚洲美女视频高清在线看 | 99久久国产综合精品麻豆 | 国产精品亚洲无码 | 91精品中文字幕 | 麻豆精品人妻一区二区三区 | 国产强奷在线播放免费 | 人人舔人人爱 | 工口漫画彩色无遮图片 | 成人免费在线视频一区二区 | 91热久久免费频精品99 | 18禁裸体动漫美女无遮挡网站 | 国产成人人综合亚洲欧美丁香花 | 久久久久久久精品国产亚洲87 | 国产精品情侣呻吟对白视频 | 国产成人毛片在线视频软件 | 亚洲欧美一区二区不卡国产 | 国内美女国产三级视频 | 操少妇 | 欧美另类性 | 丁香五月天刺激中文字幕亚洲天 | 97人妻无码专区 | 国产激情无码一区二区三区 | 丰满少妇女人a | 四虎国产精品成人无码 | 国产无码网 |