現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 751 個
工控威望: 4442 點
下載積分: 4318 分
在線時間: 2994(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-05-02
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 08:07
引用
引用第6樓791891于2010-11-09 16:00發表的  :
功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的

兄弟阿!電熱總功率不變,不論什麼電壓接法只有電流的大小差異,36kw/220v/1.732=94.4,你老板的選擇沒錯,如果以負載功率只能用再最大80%時應該選容量在120a的設備.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 751 個
工控威望: 4442 點
下載積分: 4318 分
在線時間: 2994(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-05-02
查看brian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-10 08:40
引用
引用第12樓791891于2010-11-10 08:19發表的  :
根據樓上各位的解釋,我的理解如下:
3相接法    I=P/1.732/380
單相接法   I=P/220

老哥!你有點抓不到重點:
三相接法:I=P/1.732/V<----不事380這種定電壓
單向接法:I=P/V
你如果拿鉤表鉤到總電源線是照算法上的相電流,實際線電流在多組負載部份可能因為結線部份會造成量起來不一樣,相差問題所以基礎觀念要清楚才不會被混淆.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~

主站蜘蛛池模板: 91精品一区二区三区在线播放 | 免费看成人A片无码网站 | 国产无人区码一码二码三码区别 | 嫩叶草一区二区三区的区别 | 国产精品一区不卡在线观看 | 91精彩视频 | 国产乱伦| 久久久久99精品成人片免费观看 | 国内最新自拍潮流 | 亚洲av永久无码精品无码 | 国产精口品美女乱子伦高潮 | 国产精品无码一区二区在线观 | av在线免费一区二区三区 | 国产a一级毛片精品精品乱码 | 国产内射av徐 | 好涨好爽好大视频免费 | 91精品乱码一区二区三区 | 国产精品久久久久久久久岛 | 青久视频 日韩精品高清在线观看 | a天堂v| 国产精品99在线观看 | 久99久精品视频免费观看v | 欧美三级网址视频在线看 | 国产高潮刺激叫喊视频 | 一级毛片免费在线观看 | 成人性视频欧美一区二区三区 | 国产成人精品白浆久久69 | 欧美大b | 国产人妻精品久久久久野外 | 国产精品无码mv | 日日摸天天碰中文字幕 | 天天综合永久免费视频 | 91久久国产视频 | 毛片成人永久免费视频 | 欧美中文日韩综合图区 | 国产情侣免费在线视频 | 娇妻玩4p被3个男人玩 | 久久精品国产99国产精品澳门 | 69式国产真 | 麻豆无人区乱码 | 日日碰狠狠躁久久躁7777 |