我用AC220---AC36V變壓整,36v整流濾波(全橋整流加濾波電容)給5個步進驅動器供電,

為什么整流濾波后的電壓在43-55之間,就算是客戶那里的電壓不正常,這個區間也忒大了吧!
hardy_6817
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-18 17:45
現在在廠里測試:用穩壓220V不加負載,整流濾波或是49V,如果比220高一點就會,就會超過50V,驅動器要求電壓是24-5OV,這樣接通負載的瞬間就會使驅動過電壓自動保護,接通負載后電壓就會下降到44V左右。難辦!!!如果用24V整流濾波,這樣電機的力矩會下降嗎?整體運行會有影響嗎?(驅動器是2M542的,驅動4個57*80電機,一個86電機)
hardy_6817
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-19 11:11
有辦法在接通電源的瞬間,讓驅動檢測電壓不超過50V嗎?

主站蜘蛛池模板: 91麻豆最新国产网址 | 91久久久久久亚洲精品蜜桃 | 二区视频在线观看 | 麻豆精品一区二区综合av | 国产日韩精品无码区免费专区国产 | 国产精品无码无卡免费观 | 欧洲永久精品大片ww网站 | 东京热无码a√国产精品 | 欧美日韩乱国产对白 | 成人精品欧美在线观看 | 久久成人精品国产亚洲 | 亚洲无吗精品AV九九久久 | 2024国产大陆天天弄正版高清剧集 | 中文字幕免费在线观看 | 狠狠色丁香久久综合五月 | 国产在线高清一级毛片 | 国产午夜视频在 | 成人精品一区二区三区电影免 | 国产人妖一区二区动漫黄片 | 国产成人禁片免费观看 | 欧美亚洲中文字幕亚洲综合小综合 | 波多野结衣中文字幕久久 | av天堂中av世界中文在线 | 在线视频 国产精品 中文字幕 | 91麻豆产精品久久久久久 | 99久久亚洲综合精品成人 | 99国产亚洲精品美女久久久久 | 成人综合网亚洲伊人 | 免费国产美女爽到喷出水来视频 | 1024手机看片基地你懂的 | 国产高潮流白浆免费视频 | 国产成人精品男人的天堂 | 日本人妻精品免费视频 | 久久午夜伦理 | 四虎91视频| 国产91对白在线播放边 | 五月丁香啪啪. | 18禁美女裸身无遮挡免费网站 | 97精品人妻人人做人人爽 | 一本道无码道在线 | 国产欧美日韩一区二区三区在线 |