xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
![]() |
各位大俠好: 現在我用變頻器控制一臺電機,其中1.5秒鐘是60HZ,0.5秒是10HZ,一直不停的輪流改變運行頻率,電機基本是上空載行走,電機不給停,請問這樣控制對電機有沒有影響?急! 電機是0.12KW,我選的是SEW的,變頻器打算用的0.2KW,選OMRON,OMRON應該沒問題吧。電機是1500rpm的,選了一個1:20的減速機。東西我還沒下單買,大家看這樣的控制有問題嗎?最開始機械的人說那0.5秒要停止電機,那樣的話啟停更加頻繁了,所以我不肯,我說那0.5秒干脆低速運行算了。請問這樣行不行? [ 此帖被xqx666在2011-08-29 19:26重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
![]() |
建議不要這樣做 原因 1。太頻繁 2。也是最重要的一點,普通電機正常工作范圍20HZ以上額定頻率一下,高頻或者低頻都會導致電機發燙,你的10HZ,處于不正常工作狀態,不可取,何況頻繁工作在這種狀態下, 如果你的電機工作在20HZ和50HZ不停變換下,我沒太多意見,因為你無負載 |
---|---|
|