yefabo
級別: 探索解密
![]() |
我安裝了SP6,軟件能運行,但點擊‘設置PG/PC接口’時就彈出,Windows找不到文件‘S7EpaSRVx.exe. 我的電腦是W7的系統,有哪位知道該怎么解決嗎 謝謝 |
---|---|
|
hbgs2004
級別: *
![]() |
問題解決了,安裝winsp6后第一步:把下載的五個文件夾直接復制覆蓋到C:\Program Files\Common Files\Siemens目錄中,如果不能順利執行的話。打開任務管理器,把進程下所有s7或siemens的進程關閉即可。第二步:導入注冊表 Siemens。再打開sp6就OK了。 (注:解壓后的文件包里有一個名稱Siemens的注冊表文件,鼠標對著它雙擊后彈出一個頁面,選“Y"確定就可以了。操作這一步之前需要關閉win sp6軟件以及任務管理器下所有名稱是s7或siemens的進程才行。) [ 此帖被hbgs2004在2011-10-13 13:21重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |