yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園常客
![]() |
請問大家有沒有rslogix5000軟件,在線修改程序的資料?為什么強制功能不能使用那? [ 此帖被yifan_1987在2011-03-08 07:14重新編輯 ] |
---|---|
|
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
![]() |
如果是內部的BIT你可以在線強制,對于他的物理I/O是要在控制標簽里寫入數值才有效。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
![]() |
5000的軟件就是這樣做的,好像沒有可以設置的地方。習慣就好! |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
![]() |
內部的位如果在梯形圖里你用了它的OTE后,你在梯形圖里強制只起一個脈沖作用,但是OTL或者只有XIC/XIO的話可以強制一直在線切換,對于有OTE不能一直強制的情況,建議你全部都在控制標簽里寫入數值強制,這樣效果很好。我不知道你的強制為什么是灰色? |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|