3216110sjj
級別: 探索解密
|
我是新手,請問各位大蝦,此型號的輸出該怎么接呢 ,端子有+24 COM COM1 COM2 COM3 COM4 COM5 COM6 COM7 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y0 怎樣接法才能使24電磁閥工作呢?我用的是內部電源供電 |
---|---|
|
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
|
FX1S 20MR 這一款我沒用過,但是FX系列的其他PLC接觸過不少 憑我的經驗說說 +24 是PLC內部整流后輸出的電源正極 COM 是PLC內部整流后輸出的電源負極 此組電源輸出容量實在有限,無力驅動電磁閥的 COM給所有的輸入信號的公用端子 COM1 COM2 COM3 COM4 COM5 COM6 COM7 是對應的分組輸出點的公用外部供給電源端子 COM 和 COM1 COM2 COM3 COM4 COM5 COM6 COM7 通常狀況,不要混接,混接沒必要也很危險 電磁閥工作: 前提:提供一個外置的直流24穩壓源 1.電磁閥的線圈一端接正極(或負極) 2.另一端接對應的輸出點 3.輸出點所在的輸出分組的comx,接上負極(或正極) 4.程序要編制好,相關的控制條件要滿足 5.如上。輸出有信號時,電磁閥就吸合了 |
---|---|
|