heroschan
級別: 探索解密
![]() |
1. PS 保持電源開啟 2. 把 CPU 狀態由 RUN 調 STOP 3. 把 HMI 與 CPU 的 MPI 電纜拔除 3. 把 USB/MPI+ 電纜接上 PC 和 CPU 4. 啟動 STEP7 V5.4 編程軟件, 并新建空項目 5. 執行菜單「PLC > 上載到PG/PC」 6. 填寫站地址,槽號和機架號 7. 完成上載後 8. 把 USB/MPI+ 電纜拔除 9. 把 HMI 與 CPU 的 MPI 電纜接上 10. 把 CPU 狀態由 STOP 調回 RUN P.S. 另外, HMI MP277 也可以上載到 PC 嗎?可以列出步驟給我嗎?謝謝。 |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
HMI MP277你是要上傳屏畫面的程序還是WINAC PLC的程序? 畫面的話,要以前下載畫面時勾選啟用回傳,并且有存儲卡才可以上傳。 WINAC PLC和你上面的步驟基本相同,不過可以用網線上傳,需要知道屏的IP地址。 |
|
---|---|---|
|