假如 我有20個接近開關 Omron E2E的 我每只算它5W  其它都是無源開關

使用一個100W的24V開關電源 有問題嗎?

我下面有一個E2E的參數

具體是看那個 開關容量來計算接近開關的功率嗎?

24V*200ma= 4.8w  這么計算對嗎?



  
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-02 22:27
實際還應該加上24*13/1000=0.312

在正常情況下,我們在選擇電源時必須按照最大負載來選擇,考慮到安全性,應該至少留有
20%的富裕量。
但是從實際使用和節省成本(雖然一個開關電源值不了幾個錢)來看
100W絕對可以完成你的實際應用,但是要買正規的好電源,也就是說標稱100W就能夠在滿載
時安全使用。有的電源實際工作容量只有標稱容量的70%左右,滿載工作時就可能燒電源
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(月澤) 熱心助人
    liuliangdt
    liuliangdt
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 443 個
    工控威望: 682 點
    下載積分: 66148 分
    在線時間: 989(小時)
    注冊時間: 2010-09-05
    最后登錄: 2025-02-07
    查看liuliangdt的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-04-02 22:31
    學習了
    月澤
    時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1285 個
    工控威望: 2921 點
    下載積分: 4511 分
    在線時間: 642(小時)
    注冊時間: 2009-03-28
    最后登錄: 2024-12-04
    查看月澤的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-04-02 22:35
    實際還應該加上24*13/1000=0.312

    這個是什么  

    一個接近開關的功率需要怎么計算呢?
    揭開神秘的工控面紗
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    蕭風
    當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 225 個
    工控威望: 487 點
    下載積分: 1128 分
    在線時間: 679(小時)
    注冊時間: 2010-10-21
    最后登錄: 2025-01-22
    查看蕭風的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-04-02 23:47
    24*13/1000=0.312w這個是接近開關的功率,200MA是接近開關帶負載的容量,如果接近開關不接負載功率是0.312W,
    接負載加負載功率,20X0.312+接近開關所接負載總功率   就是你要計算的總功率。如果接近開關只接plc輸入35W就足夠了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(月澤) 熱心助人
  • 學無止境
    xiaoqizi
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 447 個
    工控威望: 1317 點
    下載積分: 2404 分
    在線時間: 714(小時)
    注冊時間: 2009-07-06
    最后登錄: 2025-02-06
    查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-04-03 00:44
    我的理解,這13MA是傳感器的耗電量,200MA是開關接點的負載最大值。所以按照你那個計算是沒有問題的,有足夠余量了!
    象三菱Q系列ON態電流都在4MA左右,OFF在1.4MA以下,加起來13+4=17MA,
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(月澤) 熱心助人
    黃文彥
    陶瓷電工
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 114 個
    工控威望: 265 點
    下載積分: 843 分
    在線時間: 100(小時)
    注冊時間: 2008-10-12
    最后登錄: 2014-03-29
    查看黃文彥的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-04-03 00:59
    5樓的有道理。就經驗講要看接近開關驅動的現場設備是甚么負荷而定,還有他的過載能力而決定的,僅代表個人看法
    小刺
    我們都沒錯
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 160 個
    工控威望: 302 點
    下載積分: 1061 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2011-03-22
    最后登錄: 2024-09-25
    查看小刺的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-04-03 08:47
    學習了
    room
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 32 個
    工控威望: 203 點
    下載積分: 506 分
    在線時間: 17(小時)
    注冊時間: 2009-04-04
    最后登錄: 2015-02-07
    查看room的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-04-03 09:26
    學習下計算功率
    胡驕陽
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 260 個
    工控威望: 3019 點
    下載積分: 1603 分
    在線時間: 188(小時)
    注冊時間: 2009-12-16
    最后登錄: 2024-11-19
    查看胡驕陽的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-04-03 17:08
    4、5樓講的很明了。雖然近接開關的負荷容量是200MA,如果只是PLC的信號輸入,那用電量就非常的小了,只有幾MA而已,如果用來驅動繼電器,電流也就是在50MA左右。

    主站蜘蛛池模板: 91精品国产自产在线观看永久 | 久久久久久无码精品亚洲日韩 | 国产二区交换配乱婬 | 日本无人区1码2码区别 | 69欧美另类xxxxx高清 | 欧美成人精品三级网站在线观看 | 精品久久亚洲中文无码 | 中文字幕一区二区三 | 国产精品福利午夜在线观看 | 国产精品原创巨作av无遮挡 | 国产一区亚洲一区在线观看 | 国产成人亚洲综合无码 | 制服丝袜国产一区在线播放 | 国产精品亚洲专区无码破解版 | 国产盗摄在线观看 | 粗大的内捧猛烈进出在线视 | 国产精品视频福利一区二区 | 精品大屁股流白浆精韩国v欧美v亚洲v日本v | 麻豆亚洲av熟女 | 亚洲综合色婷婷六月丁香 | 国产精品ⅴ无码大片在线看 | 国产偷久久久精品专区 | 波多野结衣高清一 | 久久久久国色av免费观看性色 | 欧美成人精品午夜免费影视 | 成人午夜性a级毛片免费 | 精东天美麻豆果冻传媒 | 日本成人不卡 | 久久日本精品在线热 | 精品久人妻去按摩店被黑人按中出 | 成人无码A片在线观看 | 2024久久国产综合精品swag | 欧美老熟妇乱子伦牲交视频 | 亚洲欧美综合一区二区三区黄大片 | 久热精品视频一区二区三区 | 岛国无码av不卡一区二区 | 国产成久久免费精品AV片天堂 | 国产无码三级在线电影网址 | 国产毛片片精品天天看视频 | 99蜜桃在线观看免费视频网站 | 国产交换配乱吟视频老人 |