jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
![]() |
看看電路了!!!!炸了問題肯定不小!!!看看互鎖 樓主留言:去看了,電工說線路都沒問題啊,就是裝上去炸了幾個,換新的上去又沒問題, |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
有四種原因 1.各端子部施加額定值以上的電壓,電流。 2.不要在端子螺釘松動的狀態下使用。 3.不要防礙繼電器本體,放熱器周圍的空氣對流。 4.確認使用環境的溫度濕度,還有就是繼電器的特性。 |
---|---|
|
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
![]() |
![]() [ 此帖被z4131246在2011-04-29 11:22重新編輯 ] |
---|---|
|
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
![]() |
可能是正反轉切換的時間差太短,建議加大!! |
|
---|---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
![]() |
5樓解釋的夠詳細的咯,還是用接觸器可靠,就體積大一點。轉換過于頻繁就把接觸器規格加大一個檔次。 |
---|---|
|
山東滕州
老驥伏櫪 志在千里
級別: 家園常客
![]() |
原來是這樣啊,學習了 |
|
---|---|---|
|