18.5KW電機用40A的接觸器做星三角電路控制,總是燒三角接觸器主觸點,為什么?請教各位大蝦
hp_809026165
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 166 點
下載積分: 800 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2015-03-22
查看hp_809026165的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-23 20:34
那肯定會燒的,一般用比負荷電流大2倍以上的接觸器合適,你負荷18.5KW,應該用60A以上的.
z123456789
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 111 點
下載積分: 2560 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-05-14
最后登錄: 2014-04-02
查看z123456789的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-23 20:36
是不是啟動電流大 時間短
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 774 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1684 分
在線時間: 970(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2025-04-15
查看ngch的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-23 20:38
我個人觀點是:接觸器選型不合理。
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
QQ:357405496
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-05-23 20:41
加大接觸器
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8291 個
工控威望: 10425 點
下載積分: 21207 分
在線時間: 3086(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-05-07
查看guochunyi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-05-23 20:55
40A足夠可以了,要看你的接觸器的主線接法了。假設你的電機額定電流40A,40A的接觸器,電機運行,通過的電流是20A。應該問題不大的。檢查一下你的線路接法。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
hp_809026165
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 166 點
下載積分: 800 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2015-03-22
查看hp_809026165的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-05-23 21:03
引用
引用第5樓guochunyi于2011-05-23 20:55發表的  :
40A足夠可以了,要看你的接觸器的主線接法了。假設你的電機額定電流40A,40A的接觸器,電機運行,通過的電流是20A。應該問題不大的。檢查一下你的線路接法。

18.5KW的電機三角星運行時電流只有20A嗎?
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 722 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1740 分
在線時間: 1001(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2025-04-28
查看1120795098的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-05-23 22:48
40安沒問題啊。應該是切換的問題吧。
waitfor
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 604 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5871 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2025-03-07
查看waitfor的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-05-23 23:26
應該是切換接法問題,轉換成三角運行后,電流就由兩個接觸器共同承受,40A的接觸器沒問題的
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-12-21
查看zgf889的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-05-24 02:22
引用
引用第3樓ngch于2011-05-23 20:38發表的  :
我個人觀點是:接觸器選型不合理。

接觸器選型很合理,星三角降壓起動主回路有兩種接法,一種是Y形轉換后,主接觸器和三角形接觸器并聯運行(這種最實用,現實中也用得最多),,一種是Y形轉換后,三角形接觸器接在主接觸器下面這種只是書本上所寫的
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-05-24 09:49
是不是起動時間過短了?
fff936100286
努力學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 280 點
下載積分: 1632 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-03-05
最后登錄: 2017-01-31
查看fff936100286的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-05-24 10:33
將主接觸器的進線與三角接觸器的進線并聯。

主站蜘蛛池模板: 强乱中文字幕在线播放不卡日韩女同一区二区三区 | 日本美女家庭教师黄色网站 | 被cao哭高H调教1v1H | 亚洲黄毛片 | 国产激情一区二区三区看亚洲a级一级毛片 | 2024乱码精品1区2区3区 | 久久久蜜桃精品中文字幕 | 国产精品人成在线观看 | 毛片毛片毛片 | 日韩在线二区 | 91亚洲精品| 国产区第一页 | 成人国产精品一级毛片视频毛片 | 精品一区二区三区标清tc免费在线播放 | 国产精品视频系列专区 | 欧美永久精品大片综合NBA免 | 无遮挡BBBBB级A片 | 国产无套码a在线观看 | 高清在线一区二区 | 99久久国产综合精品1尤物 | 国产成人资源 | 国产精品人妻出轨AV大片 | 欧美特级午夜一区二区三区 | 波多野结衣黑人40分钟 | 久久给合久久之综合 | 精品久久免费视频关看 | 日本中文| 麻豆免费一区二区三区 | 一级毛片免费在线观看 | 无码精品日本一区二区桃花岛 | A一特级欧美毛片香蕉 | 成人不卡国产福利电影在线看 | 国产91av视频 | 99久久精品免费网站 | 伊人TV永久入口 | 国产中文字幕二区2024 | 国产丰满乱子伦无码专 | 日韩一区二区区别是什么及相关内容探讨 | 久久久久久久久久综合情日本 | 国产精品合集久久综合 | 国产精品久免费的黄网站网站专区在线 |