今天工廠里有個設備漏電,設備很簡單就是個稱重機,一個電機帶動皮帶;漏電電壓為200V,當用條導線跟旁邊的一臺設備相碰時會產生火花,這個明白,但是為什么同時電機也會停轉一下,為什么,請指導,謝謝~~~ |
---|---|
|
xlqlh
秦漢
級別: 論壇先鋒
![]() |
可能電機定子漏電 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園常客
![]() |
電機如果是單相220V的就好解釋了,相信原因你懂的 樓主留言:不懂的,說說怎么回事? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
中國工控
學習
級別: VIP會員
![]() |
那就別碰啊,買新電機,新設備,要不就換一個單位吧。這樣就不漏電了 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
電機某處接地漏電,用條導線跟旁邊的一臺設備相碰時,瞬間拉低了漏電的那一相的電源電壓,相當于電機缺相,所以電機會停頓一下。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
liupengshuai
級別: *
![]() |
可能是電機定子繞組漏電。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
電機定子接地了,當和別一機器相碰時相當于短路,電壓降了0,所以電機就不轉了 |
|
---|---|---|