薛立軍
級別: 家園常客
![]() |
一臺三菱fx2n plc想改個點,編程口不能上載,但可以與觸摸屏通訊且一切正常。通訊波特率能選的試了一遍不行。請問是什么原因?怎么解決。 已經解決,是端口進行了特殊加密。用外接通訊模塊ok [ 此帖被薛立軍在2012-10-22 10:18重新編輯 ] |
---|---|
|
薛立軍
級別: 家園常客
![]() |
提示通訊干擾,聯不上機。但觸摸屏可以聯機。 |
---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
![]() |
可能是編程電纜太水了,線又細又長,現在的SC-09比以前的材質差了很多。 |
|
---|---|---|
|
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
![]() |
SC-09 后面再自己焊根2-2 ,3-3,5-5的屏蔽線。抗干擾能力可以增加很多 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
如果能與屏連接上,PLC的編程口就應該是好的。有可能是通訊電纜或軟件設置方面問題 |
|
---|---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
檢查你的電腦串口是不是損壞和設置。 |
---|---|
|