scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
|
控制柜里指示燈,送上電源或每開一個按鈕都是每個指示燈微亮或閃一個,有時電全關了還帶一些微亮,估計是零線的問題,如何才是正確有效的解決方法呢??? |
|
---|---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
真奇怪,按理說不應該出現這種現象,真是這樣的話樓主可以在斷電后拆下指示燈電源的一端,看看還亮不亮,要是不亮的話就好辦了,加一只繼電器,使它在上電時吸合,把所有指示燈的公共端接到這個繼電器上即可搞定;拆下一根線還亮的話就怪了,就是奇跡了! |
---|---|
|
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
|
柜里的零線都沒有經過開關,漏電之類的,直接接上的, |
|
---|---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
指示燈的電源用變壓器供電就不會出現這個問題,樓主用的指示燈電壓是220V的吧,因?yàn)榱憔是公共線其他東西突然啟動的時候有浪涌電壓。如果樓主換燈泡的那種指示燈就沒問題了,我估計你現在用的是LED的那種。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
|
這樣是很正常的 我也經常見得 3樓得是正解 |
---|---|
|
xuxiaoping18
環形電鍍線 龍門線QQ497548512
級別: 家園常客
|
我做了個電柜,用臨時電纜時(3*4+1*1.5)也出現了樓主所說的問題,改用正式電纜后就沒出現過了,估計是零線太小,距離過長,使零線對地形成壓降的緣故吧 |
---|---|
|
yaogang1088
向朋友請教。相互幫助。
級別: 略有小成
|
在其他地方有漏電現象,我前段時間才解決了同樣的問題。安全第一,要趕快解決。 |
|
---|---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
指示燈用的是24VDC的吧?這個會出現樓主這樣的現象。 |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
3樓正解,還有一種情況是導線比較長,有感應電壓。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |