請問,是否有人,熟悉三菱MR-E伺服放大器與QD75P4的接線。因為QD75P4是開路集電極輸出,但是MR-E的說明書只有差動接線方式。現在QD75P4顯示脈沖已經發出。但是伺服電機就是不動作,我想應該是接線問題,有哪位大俠了解開集電極接線方式,望不吝賜教。謝! |
---|---|
|
xcgksp
級別: 略有小成
![]() |
先手動運轉一下伺服馬達,看看是否正常。 在檢查一下PLC程式。 |
---|---|
|
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
![]() |
你當初選型為什么選E的伺服?而又選P的QD75,你為什么這么做?你不知道E的要差分的QD75D才能驅動嗎?現在說有又有什么用? |
|
---|---|---|
|
gsj791898717
沒有傘的孩子必須努力奔跑!
級別: 略有小成
![]() |
不是這樣的 我以前用三菱FX1NPLC 與MR-E的伺服驅動器接線 驅動器是差分脈沖輸入 PP NP PG NG四根線 而我PLC是集電極開路的 不匹配 所以我打電話給三菱伺服技術支持 集電極的話 可以用PP NP這2路信號來控制 opc lG 線都地接 OPC接24V電源 LG是公共端 這樣就行啦 還有MR-E參數設置 脈沖為負邏輯 如果需要加脈沖加方向控制即可 |
---|---|
|