在肇興
級別: 家園常客
|
我寫了個松下FP1的PLC程序,請各位高手看看問題出在哪里? ST X 0 STX2 CT100 K20,當計數器值到達后,如果復位點一直開,那么計數器就不能復位只是停止輸出,復位點斷開后計數器值還是0,如果改成X2的前沿微分就正常了,請高手們看看是為什么?謝謝 [ 此帖被在肇興在2011-11-12 19:56重新編輯 ] |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
復位端置1后,使CT100輸出復位(OFF),同時計數值清零,復位端必須OFF后才能正常計數。 X2 OFF 后,X0 輸入才能計數。所以復位端只需脈沖即可復位,如ON則復位清零且封鎖計數功能 |
|
---|---|---|
|