xmh1215
兼職各類系統編程 13950162750 &
級別: 略有小成
![]() |
公司有一臺保險絲測試機,通過電流為1200A ,AC50V 。需要控制其通斷。不知道有沒有這么大的接觸器,還是需要用斷路器來控制。需要用PLC輸出信號來控制其通斷。不知哪位大俠有做過相似的東西。 |
|
---|---|---|
|
deeply
級別: 略有小成
![]() |
估計就算有這么大電流的開關價格也不菲,樓主是否可以考慮用n個大功率雙向可控硅搭建一個無觸點的固態繼電器呢?只要散熱做得好應該沒什么問題的,這樣成本應該會降n倍;。接觸器不適用于頻率高的情況下使用,貌似一分鐘最多也就十幾次通斷 |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
電力MOSFET管 |
|
---|---|---|
|
xmh1215
兼職各類系統編程 13950162750 &
級別: 略有小成
![]() |
我想用一個800A的接觸器將三個觸點并起來用,起到分流的作用。不知道行不行? |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
如果通斷頻率能滿足要求,可以的。 |
|
---|---|---|
|
redrock99
級別: 家園常客
![]() |