1096141626
級別: 探索解密
|
各位大俠,看一下這是咋回事啊??我查了好多資料,沒找到答案,求指點!!!!! |
---|---|
|
windstamp
級別: 探索解密
|
CMP是比較。即當IN1<=IN2時,滿足CMP<=1的條件,則有Q0.2輸出。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
有什么問題呢? 計數器達到預設值后仍可繼續增計數; CV_BCD端輸出的MW100是BCD碼10(大概相當于十六進制的10),在比較指令時作為十進制顯示,要把十六進制的“10”更換為十進制的“16” |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
你的問題是數據類型在比較時要一致。 計數器管腳cv_bcd形式你在和10進值數值比較了。 |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
你把數據顯示設置為十進制的,免得看到的大都十六進制,自己轉不過來 |
---|---|
|