zm43196321
這是個傳說
級別: 略有小成
![]() |
各位大師: 現在廠里設備出現空氣開關跳閘問題,打雷的時候必調。是用的正泰32A 漏電保護開關。 負載有伺服馬達 散熱風扇 電腦 真空泵 地線全部都接了。正常工作的時候測過空氣開關進線電流是3A左右 因該不是過載問題。 漏電的話每個電氣組件地線都接好。 測量的時候火線跟地線有100多V的電 零線跟地線也有100V 的電 不知道什么原因。設備也能正常工作。 請各位大師幫忙分析下。怎么處理? |
---|---|
|
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
![]() |
零線經過負載不就是帶電的嗎?對地肯定有110V了,是質量問題 我也用過佛開的空氣開關,還有就是梅蘭日蘭冒牌貨了 ![]() |
---|---|
|
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
![]() |
樓上所說的火線對地有110V的電壓,零線對地也應該有110V的電壓。我有點不明白,不是說火線對地有220V的電壓,零線對地沒有電壓?/div>
|
---|---|
|
wujianzzx
級別: 家園常客
![]() |
零線對地不應該有100V電壓,可能是變壓器出來中性線接地不好,造成零點漂移 |
---|---|
|
catfree
虛心向各位學習!!!
級別: 工控俠客
![]() |
打雷容易跳可以嘗試更換動作時間長一點的開關, 不過不好找,要廠家訂貨 |
|
---|---|---|
|
yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
![]() |
我感覺是避雷針的接地和你設備共地了。所以一打雷就跳 |
---|---|
|
zhangli019
級別: 工控俠客
![]() |
零線對地有電壓,電壓為110V我遇到過,那時候是因為伺纺地緵]接,變頻器的地線沒接, 你可以查查,所有的驅動器的接地情況 |
|
---|---|---|
|
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
變壓器中性點接觸不良 |
---|---|
|