cp1123
級別: 略有小成
![]() |
1臺伺服電機 使用FX2NMT系列的PLC定位 或者使用FX2N 1PG模塊定位有何區(qū)別 |
---|---|
|
fschs
QQ:869603371
級別: 略有小成
![]() |
對于所控制的伺服電機,使用FX2NMT系列的PLC定位或使用FX2N 1PG模塊沒有區(qū)別,F(xiàn)X2NMT和FX2N 1PG模塊輸出的脈沖最高同樣是100KPPS,只是FX2N 1PG模塊可以是雙向脈沖方式也可以是脈沖加方向方式選擇,而FX2NMT就只有是脈沖加方向方式驅(qū)動伺服單元,而對于伺服單元和系統(tǒng)安全性來講,個人認為雙向脈沖方式輸出更為安全可靠,以上僅供參考。 |
---|---|
|
cp1123
級別: 略有小成
![]() |