大家好! 我剛剛接觸觸摸屏,想要用一臺DOP-B10E615觸摸屏鏈接二臺DVP-EH3臺達PLC,以實現對二臺設備的歷史報警信號進行記錄。我做了如下設置,但報警畫面顯示正常,歷史報警畫面卻不能顯示,請大家幫免決為謝。報警設置:我將讀取地址設為觸摸屏內部寄存器,采樣時間為0.5s,報警信息名稱、報警屬性、報警畫面設為歷史報警畫面,并按照手冊要求設置了交替型按鈕,按鈕的存入地址為對應的觸摸屏內部寄存器、讀取地址為對應的PLC的報警輸出線圈,編寫了報警信息名稱;建立了歷史報警畫面并顯示日期、時間和報警編號。 |
---|---|
|
ytmfeeqg
級別: 略有小成
|
臺達屏好像沒有事件登陸,只有警報設置這一菜單功能吧 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
clk906
級別: 探索解密
|
終于琢磨明白了,跟大家分享一下,以免和我一樣剛剛接觸的朋友走彎路。 首先,如果一拖一那就不用費心了將報警信號選用連續地址的信號源如:X、M等,但由于臺達觸摸屏的讀取地址以字(word)為單位,所以填寫讀取地址必須與16的倍數開頭,即0、16、32,然后填寫報警信號內容、屬性、報警畫面。其后,在畫面上建立報警指示燈,將每個指示燈的讀取地址對應填寫為元件地址,如你選M0為讀取地址,那么你報警信號的讀取地址依次為M0、M1.....Mn,注意,報警信號和地址都必須是連續的,然后設置你所需要的狀態顏色即可。最后建立歷史報警畫面,將畫面設置選項中日期、時間、編號分別打勾就完成設置了。 如果用一臺觸摸屏帶二臺PLC或更多,那就相當麻煩點,讀取地址必須設為觸摸屏的內部寄存器如$0,然后要統計每臺PLC的報警點數,如果每臺PLC的點數不是16的倍數,那前后兩臺PLC的設置必須分段設置,空格點位為16減去所用點位,比如每臺PLC有20個報警點,那它們將占用$0、$1二個word位,第二個PLC的起始地址只能從$2開始,報警信號內容填寫時應空出12個空位,報警指示燈不受這種限制,然后其他設置就跟一拖一差不多了。最后必須通過宏編輯,將第一臺PLC的報警點分別搬移到$0、$1,第二臺PLC的報警點分別搬移到$2、$3。現在建立歷史報警畫面即可。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |