迷茫中
級別: 論壇先鋒
![]() |
三菱定位模塊QD75MH4能發脈沖給J2驅動器嗎,我怎么看手冊上QD75MH發脈沖的接口沒有說明啊,難道QD75MH系列的定位模塊不能通過接線發脈沖嗎 |
|
---|---|---|
|
田遠成
級別: 略有小成
![]() |
三菱QD75MH4是用SSCNET接口通信,是三菱內部協議通信,連接線也是三菱公司自己做的,拿來直接用就完了。至于通信的具體內容無需過多深究,只需了解其每個緩沖存儲器的內容及讀寫方法就可以了。脈沖不是靠硬接線而是靠通信將脈沖串發給伺服器。實際使用時可以通過三菱GX configurator-QP軟件和GX works2對它和伺服器的各項參數進行設置即可使用,或者直接用梯形圖程序中的TO和FROM對其緩沖儲存器及伺服參數進行讀寫。 |
---|---|
|
lvhonjun
lvhonjun
級別: 論壇先鋒
![]() |
QD75MH4是走光纖通信的,你要發脈沖的要用QD75P或QD75D,走通信的用QD75M,和J2B系列通信。 QD75MH是和J3B系列通信的,其他系列不兼容 |
---|---|
|