我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信號。
在實際中偶爾會出現位置偏差的情況。偏差頻率不定,有時幾分鐘一次,有時一天都沒事。
比如PLC已發完1000個脈沖,可電機停止在不等于1000脈沖的位置,而且定位完成信號已經接通,位置偏差后造成下一步動作報警。


問題:

1  伺服電機未移動到上位機脈沖個數怎么會停止轉動?

2   定位完成信號又怎么會接通了呢?

3   怎樣知道伺服電機確實走到了目標位置?

現在一直在找這個問題。

(歐姆龍CP1E      松下A5伺服。)

以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

pr0.08    旋轉一圈的指令脈沖數: 設為2000
pr0.11   每旋轉一圈的輸出脈沖數:設為2000
pr5.03=0
監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

先按3樓講的慢慢處理吧。
[ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新編輯 ]
huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 338 個
工控威望: 544 點
下載積分: 1833 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-02-07
查看huamantang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 17:27
建議樓主監控一下A5接收到的脈沖數,應該是脈沖發送數和實際接收數有差異
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 4126 點
下載積分: 35150 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2025-01-19
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-25 20:22
電機太小了!
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2838 個
工控威望: 4467 點
下載積分: 216763 分
在線時間: 3197(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-02-07
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-25 20:38
問題有好多!!1:脈沖電源問題,即脈沖電源電壓不穩定。2:配線問題,即走線不規范存在干擾。3:電機選型問題,即電機功率選擇過小。
以上意見僅供參考!!!!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(791891) 熱心助人!
  • 歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    xieqingchang
    虛心與你交流共同進步
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 86 個
    工控威望: 232 點
    下載積分: 3848 分
    在線時間: 131(小時)
    注冊時間: 2013-08-10
    最后登錄: 2016-09-09
    查看xieqingchang的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-10-25 20:50
    樓主說的對
    yuewuhe
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 401 個
    工控威望: 1987 點
    下載積分: 9261 分
    在線時間: 198(小時)
    注冊時間: 2013-07-27
    最后登錄: 2025-02-06
    查看yuewuhe的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-10-25 20:58
    路過學習了,謝謝大家的經驗分享!
    791891
    山登絕頂人為峰
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 200 個
    工控威望: 397 點
    下載積分: 2463 分
    在線時間: 200(小時)
    注冊時間: 2007-11-12
    最后登錄: 2024-12-12
    查看791891的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-10-26 10:35
    以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

    pr0.08  旋轉一圈的指令脈沖數設為2000
    pr0.11 每 旋轉一圈的輸出脈沖數設為2000
    監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

    先按3樓講的慢慢處理吧。

    主站蜘蛛池模板: 顶着薄薄的丝袜进入在 | 欧美成人精品一区二区综合A片 | 东京热无码中文字幕av专区 | 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看 | 国产精品一区久久 | 国产精品顶级A片无码久久久 | 在线观看成人网站 | 高潮喷水波多 | 五月天婷婷天天综合入口 | 亚洲色久精品久久久久影院 | 成年无码av片在线无缓冲 | 麻豆av无码人妻一区二区三区 | 二区三区特黄 | 日韩成人无码一区二区三区 | 99久久无码一区人妻a片 | 久久亚洲av成人精品无码 | 国产SUV精品一区二区883 | 国产麻豆精品白丝久久av网站 | 日韩在线卡2卡3卡4卡5卡免费 | www国产亚洲精品久久久 | 成人www视频| 国产精品久久无码不卡黑寡妇 | 国产精品女同一区二区 | 成人午夜高潮免费视频试看 | 日本MV在线观看永久免费 | 日日干夜 | 成人午夜精品久久久久久久 | 国产精品系列一区二区三区 | 亚洲国产精品无码久久一区二 | 91精品国产兔费观看久久 | 亚洲国产综合91麻豆精 | 国产av午夜精品一区二区入口 | 欧美日韩精品视频一区二区在线观看 | 国a片一级毛片免费看 | 国产精品久久久久久日本 | 成人午夜电影国产一区二区三 | 国产三级精品三级 | 国产精品毛片大码女人 | 国产人妖在线播放网址 | 欧美日韩在线精品一区二区三区激情福利综合 | 成人无码小视频在线观看 |