上位組態軟件通過主、從站串行方式(歐姆龍CP1E-N30DR-A做主站,歐姆龍CJ2M CPU12和豐煒VB2-32MR做從站),采集各從站plc中數據,請問主站plc和從站plc除了通訊參數波特率的設置,還各應做什么設置才能進行modbus 485通訊?謝謝了! |
---|---|
|
kadgai
維斯將來也,事事皆其所未經者,故常敢破格。
級別: 略有小成
|
modbus 485??你是說MODbus RTU?用RS-485來通訊吧。。還有模式RTU就選簡易主站/串口網關,AScii就用RS-232(無協議),上位機就Host-link |
|
---|---|---|
|
dailiujie
級別: 探索解密
|
圖片:
對的,modbus-rtu通訊,現在想麻煩請教一下,CP1E-N30DR-A做modbus-rtu通訊的主站與組態軟件通訊時他的通訊站號怎么設置?在cx中串行選項端口的話,單元號就沒有辦法設置,但組態王必須要設置設備站號才行,這樣地話應該怎么解決呢?謝謝了!! |
---|---|
|
kadgai
維斯將來也,事事皆其所未經者,故常敢破格。
級別: 略有小成
|
modbus-rtu通訊,歐姆龍可以寫對方站號是在程序里面體現的,不用設置(沒得設置) |
|
---|---|---|
|