akang8612
級別: 略有小成
![]() |
大家好,有一個問題想咨詢一下,是關于控制柜的。 我們廠要做一個控制柜,雙層的(內外兩層都是2mm厚),控制柜內有接觸器,繼電器,PLC,觸摸屏。 PLC和觸摸屏的適應溫度是0-50℃,當?shù)丨h(huán)境溫度-20到40℃。 那么就要考慮冬季防寒和夏季高溫的問題。 我考慮冬天加個加熱器,夏天用排氣扇。不知是否可行。 控制柜是室外放的,由于造簡易房消防安全通不過,造好又給拆了 ! 大家都是怎么解決這個問題的??? [ 此帖被akang8612在2013-12-23 11:22重新編輯 ] |
---|---|
|
小雨點
級別: 略有小成
![]() |
當?shù)丨h(huán)境溫度-20到40℃,你的控制柜是放室內還是室外呀? |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
控制柜,做個房間,裝上空調就好了。 |
---|---|
|
19840803
肥仔米
級別: 家園?
![]() |
怎么以當?shù)丨h(huán)境溫度來度呢,當然看室內溫度啦,如放在室外,柜內要加加熱器和相關的散熱風扇 |
---|---|
|
akang8612
級別: 略有小成
![]() |
控制柜是室外放的,由于造簡易房消防安全通不過,造好又給拆了 ![]() |
---|---|
|
kaiyuan12345
級別: 略有小成
![]() |
我的建議是柜子搞大點,密封好點,不要加其他的溫控設備。 |
---|---|
|
foshanye123
級別: 探索解密
![]() |
要用4溫度控制器,其中1個作為加熱用的,1個作為加熱監控用,1個作為風扇冷卻用,1個作為冷卻監控用,防止在加熱和冷卻時的溫控器出現故障而報警。這樣比較保險。 |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
你的柜子雙層,外層就是保溫防護,應該好解決 |
|
---|---|---|
|
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
![]() |
根據樓主所述,我認為,夏熱冬寒應該都不在考慮范圍,柜內又沒有發熱嚴重的電器,加個散熱風扇完全足矣,線路工作自熱完全可以抵御嚴寒,再說了零下一二十度根本不會有什么影響的。主要考慮的應該還是防雨防潮,可以在柜內放點干燥劑。說老板想做得高級一點,賣個好價錢,可以加一臺空調 |
---|---|
|
akang8612
級別: 略有小成
![]() |
兄弟,靠柜內的幾個接觸器工作的散熱冬天實在不能保證溫度在0℃以上,我查看了PLC和觸摸屏的適應環境溫度是0-50℃。 溫度太低觸摸屏就觸摸不靈敏或無法操作,現在的解決方法是加個加熱器。 |
---|---|
|