小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
![]() |
圖片:
![]() 大家來看看 當全部條件接通 m50動作 可是 為什么Y20沒動作 很費解 求解釋 謝謝 補充:m8000接通 X26接通 C0=1接通 M50接通 但是Y20就是不輸出 ![]() [ 此帖被小小一電工在2014-01-08 09:52重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
![]() |
現在的情況是即使M50脈沖改成觸點 也是一樣的 很費解 |
|
---|---|---|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
![]() |
M50導通有時間限定 |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
單從帖圖上無法判斷Y20無法接通的原因,請上傳全部程序。 Good Luck~ |
---|---|
|
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園常客
![]() |
恩,有可能別的程序復位Y20工作著! 昏了,不是有復位Y20的好幾個按鈕啊,應該是有急停什么的吧。查下是不是掉線頭了! [ 此帖被理論初學者在2014-01-08 08:46重新編輯 ] |
---|---|
|
小小一電工
在294行 X26 把Y20批量復位了 307行的呢 那個時序上 應該也要檢查下 T11 后面的批量復位 |
|
---|---|---|
|