youzida_121
由自達
級別: 家園常客
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 看到這條指令:LD M8000-----------------SUM K2X0 D0 LD =D0 K1-----------------Y0(慢) 發(fā)現(xiàn)無法輸入,各位大俠,是什么原因呢? |
---|---|
|
waitfor
級別: 家園常客
![]() |
=號跟LD 之間不能有空格,=號跟D0之間要有空格 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jokelionqi
知音少,弦斷有誰聽
級別: 略有小成
![]() |
很明顯輸入的格式不對 LD= D0 K1 類似這種打法試試 ![]() |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網(wǎng)絡英雄
![]() ![]() |
3樓正解 |
---|---|
|
jokelionqi
知音少,弦斷有誰聽
級別: 略有小成
![]() |
注意空格 ![]() ![]() |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
![]() |
如1樓所說。 |
|
---|---|---|
|