jnrdwjw
級別: 探索解密
![]() |
一臺富士變頻器FRN0.75EIS-4C外接電位器控制頻率,中間繼電器控制啟停、變頻,帶動電機0.37KW,無規律出現運轉中的停頓,顯示頻率也變0,幾秒后自己恢復,線路連接沒發現問題,這是腫么了。暈啊----!哪位大俠有高見!跪求指點啊! |
---|---|
|
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
![]() |
可能中間繼電器控制回接觸不良,或者機器震動帶動中間繼電器觸點跳動。 |
---|---|
|
sz518104
級別: 家園常客
![]() |
你要設置一下變頻器的參數,用面板模式試一下,看變頻器動作是不是正常,如果不正常啊,就是給變頻器的啟動的繼電器有問題啊,自己按上述方法檢測出問題啊, ![]() ![]() |
---|---|
|
打豆豆
歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
級別: VIP會員
![]() ![]() |
可能是過載,富士的變頻器就是這樣,過載頻率自動降低 ![]() |
|
---|---|---|
|
wagkrj
級別: 探索解密
![]() |
檢查一下是不是變頻器過熱。給變頻器內部除塵,看會不會好一點。這是我們的做法,一般會有效。 |
---|---|
|
15061004556
天宮-號
級別: 家園常客
![]() |
說具體些。最好帶點數據。。。什么的。 ![]() |
|
---|---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
3個可能。一個是電位器存在接觸性不良;啟動端子(中間繼電器觸點)存在接觸不良;變頻器內部線路板之間存在接觸不良。 |
---|---|
|