haibin9964
級別: 探索解密
![]() |
我公司水泵老是跳閘,是一臺壓力罐的供水設備,用水量一大就跳閘,請問一下各位朋友們,我如果把接觸器,熱繼電器換成變頻器是不是就能夠改變這一現狀呢,附帶一句,啟動還算頻繁,斷路器遠遠大于水變的額定電流 |
---|---|
|
lnsyzbw
級別: 略有小成
![]() |
沒有數據如何分析,電動機的功率?斷路器、熱繼電器的型號、整定電流? |
---|---|
|
liusiming
級別: 正式會員
![]() |
由頻繁跳閘分析,如果不用變頻器起動。多加一個延時繼電器,延長中間斷開時間再起動。 |
---|---|
|
自動機器
級別: 略有小成
![]() |
用水量大才跳,你在水泵的出口加個閥門,在你用水量最大的時候,用鉗形表掐著電流,原后去慢慢關閉那閥門,你會發現隨著閥門慢慢關小,電流也在變小,一直關到電機的額定電流以內就行了。 |
---|---|
|
haibin9964
級別: 探索解密
![]() |
跳斷路器,c63A的,水泵電機不會大于17.5KW,熱繼電器不跳,但是我覺得不應該是斷路器的原因,本身罐體容量小 ,用水一大,就會頻繁啟動,導致斷路器跳匝,這樣一分析又是斷路器的原因,但是63不小了啊,我上口的斷路器才63A,是不是我把接觸器熱繼電器換成變頻器就好了呢。 |
---|---|
|